Q 关于梁和砼墙量扣减关系问题
A 砼墙遇框架梁,1、如果梁的宽度大于墙,砼墙体积会被扣,2、如果小于等于,梁的体积将会被扣,这种情况是在部分客户建模是框架梁在砼墙位置没有断开才会出现的情况。3、如果是暗梁,暗梁的宽都是小于等于砼墙的,混凝土体积是会归属于砼墙。因为砼墙等级大于梁。
-
Q 楼梯的计算规则是如何的?
A 楼梯的计算规则是根据定额规则来设置的,1、福建省是按照投影面积计算的,2、别的省份有可能是按照体积计算的。
-
Q 计算0个构件
A 构件未分类。解决方法: 1.点击【晨曦BIM土建】选项卡,单击【工程设置】栏里的”构件分类“; 2.单击”为分类构件“,下拉选择”算量类型“或者多选点击”类型修改“然后选择算量类型; 3.每个构件“算量类型”栏都定义为相应的算量构件后,单击”应用“然后关闭窗口,或者单击”确定“
-
Q 计算梁弹错、及梁的工程量出错
A 翻模识别高度为1,根据图纸把梁的尺寸h需要做相应修改。修改方法如下: 1.任意选中一根梁,在“属性”框里下拉查看哪些梁名称里的高度为“1”,如图1所示; 2.单击该梁名称,单击“类型编辑”将会弹出类型属性窗口,如图2所示; 3.在“类型属性”里修改梁高度“h”即可,如图3所示。
-
Q 墙体保温
A 1. 在目前除了砖墙加气混凝土砌块,其余砼墙都要做保温的。2. 墙体保温沿着外墙线走,除去楼梯和电梯井和门厅走道不做保温的。
-
Q 阳台的梁的底侧和外侧的装饰是一样,统一按外墙的装修
A 天棚的梁侧装饰计算方法:1. 梁下无墙时,梁的底和两侧计算在天棚内;2. 梁下有墙时分为两种计算方式:一种是超出墙的底侧和两侧计算在天棚内;另一种是超出墙的底侧计算在天棚内,梁侧计算在内墙面中。
-
Q 一层的梁板的模板的超高是以室外地坪标高为准还是以一层的楼地面标高为准
A 1. 一层的梁板超高支撑增加费,有的按室外地坪标高的判断,有的按基础顶面标高判断;2. 如果有地下室的,就不能按室外地坪,所以目前我们软件中,梁板的超高增加费未加以对室外地坪的智能判断,是根据我们调整的支撑点底标高来判断
-
Q 侧壁防水需要套价吗?还是在基梁、承台那套就好。
A 1. 侧壁防水(这个是构件)需要套价,这个算的是基础外侧的防水。2. 基础构件中也还要套一个侧壁防水(这个是计算项目)算的是基础构件在满基范围内的侧壁防水,不包括与满基的边重叠的侧壁
-
Q 挑出的板底面装饰怎么计算?
A 挑出的板的天棚粉刷可单独布上天棚来计算
-
Q BIM算量是否能把清单量和定额量分别计算出来
A 可以的,我们的“分部分项清单计算式”、“措施清单计算式”、“工程量清单”这三类报表都可以直接查看导出清单工程量